Hier kann alles, was mit Postprozessoren zusammenhängt, geschrieben werden.
-
JayHH
- Beiträge: 20
- Registriert: 19.07.2013, 02:45
Beitrag
von JayHH » 14.10.2013, 15:51
Hi zusammen
ich wundere mich gerade dass stets die Kühlung mit M8 angemacht wird, obwohl ich die Kühlung bei manchen Jobs aus habe.
In dem Mach3 PP steht:
(Count_Block) G0 Z(KFAz+[0]) M8 .... was Kühlung IMMER an erklärt
Habe in dem anderen Mach3 PP folgendes gefunden:
(Count_Block) Z(KFAz+[0])(CoolOn) .... was aber nicht funktioniert und die Kühlung garnicht eingeschalten wird.
Was ist nun korrekt?
LG J
-
3DMSOFT
- Site Admin
- Beiträge: 1376
- Registriert: 07.05.2006, 14:20
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von 3DMSOFT » 15.10.2013, 12:06
Halo her Mothes ,
das Makro muss in die Start/End-Sektion und in die Toolchange-Sektion kopiert werden.
Mit freundlichen Grüßen Jens Tonak
-
JayHH
- Beiträge: 20
- Registriert: 19.07.2013, 02:45
Beitrag
von JayHH » 15.10.2013, 12:13
Hallo Herr Tonak
Ja, hatte (Count_Block) Z(KFAz+[0])(CoolOn) in die Start/End, sowie Toolchange-Sektion kopiert.
Der PP Gibt dann aber garkein M8 mehr raus.
LG J
-
3DMSOFT
- Site Admin
- Beiträge: 1376
- Registriert: 07.05.2006, 14:20
-
Kontaktdaten:
Beitrag
von 3DMSOFT » 15.10.2013, 12:19
Nehmen Sie den "Mach3_2.txt" als Vorlage. Der hat die schaltbare Kühlung integriert.
-"M8" muss entfernt werden
-und auf der Registerkarte "Format" müssen noch die Felder "Kühlung an"/ "Kühlung aus" befüllt werden (von "Mach3_2.txt" abschauen...)
Mit freundlichen Grüßen Jens Tonak
-
JayHH
- Beiträge: 20
- Registriert: 19.07.2013, 02:45
Beitrag
von JayHH » 15.10.2013, 14:10
JensT hat geschrieben:
-und auf der Registerkarte "Format" müssen noch die Felder "Kühlung an"/ "Kühlung aus" befüllt werden (von "Mach3_2.txt" abschauen...)
Das wars
Funzt jetzt